電力高壓事故隱患原因分析及處理方法 高壓電事故案例篇一

五號機造紙傳動變壓器做清潔.在清潔工作結束送電過程中,沒有先分接地刀閘,直接推入斷路器. 當電動合閘時,發生三相金屬性短路.

(1) 無票操作。憑記憶到現場進行操作,繼而出現跳項、漏項,或操作順序顛倒的現象。 (2) 無監護操作。操作人在無人監護時單獨操作。(4)操作人工作責任心不強,注意力不集中,操作目的不明確。(5)設備正常時鎖孔應無法打開,斷路器應無法搖進去,但用于聯鎖的擋片已因操作被破壞,聯鎖已無法起作用,于是斷路器被強行推入到運行位置.說明送電操作人對高壓柜的機械連鎖不熟習。雖然我們不要求填寫倒閘操作票,但是應該認真去對待每一個不正常的操作步驟。

認真填寫停送電操作票,嚴格按照操作票步驟操作,操作過程中一定要從一次機構和二次顯示檢查確認地刀的和斷路器的分合狀態。但是一定要以一次機構動作位置為準。切不可僅從二次顯示簡單判斷

kyn10/18/28-12系列高壓柜接地刀機械連鎖

接地開關帶有分合閘位置指示器,操動機構主要采用手動操作,操動機構連桿上安裝機械連鎖或電氣連鎖與斷路器或接觸器手車連鎖。

a.當接地開關及斷路器或接觸器在分閘位置時,手車才能從“隔離/試驗”位置搖至:“工作”位置,相反接地開關在合閘位置時手車不能搖至運行位置;

b.手車只有處于試驗/隔離或移開即被拉出位置時,接地刀才能操作;c.當接地開關合閘時電纜室的門才能被打開,且只有關閉電纜室的門接地開關才允許被分閘

(2)20**年7月25日停電

十七號機的15208漿泵發生接地故障,帶此電動機的高壓柜零序電流互感器二次側發生斷線(線鼻子與線脫離),導致零序保護越級跳閘。

(3)兩臺變壓器回路電流互感器斷線(電流端子聯接片被打開)。

(4)五號機制漿高壓室有2臺電動機柜的零序保護被投退。

(5)五號機制漿高壓室有2臺變壓器柜的速斷保護被投退。

(6)五號機制漿高壓室有4臺高壓電動機柜的速斷保護被投跳。

(7)操控儀內部短路導致控母跳閘

20**年9月因16#17#機及20#21#機高壓柜全部采用了智能狀態顯示儀,給操作人員帶來極大的方便,從這一年半多的運行上看,此顯示儀的電源部分易短路,造成高壓柜直流控制電源空開跳閘.一旦控制回路電源空開跳閘,未及時發現,會存在巨大的隱患:如果此時發生故障,斷路器(或接觸器)無法跳閘,會造成設備的嚴重損壞及造成越級跳閘的重大事故

點檢人員每班對高壓室指示儀進行點檢一次,如果發現無顯示,請查看控制電源空開是否跳閘,如果跳閘,請先將狀態顯示儀后面的開關置off,然后送上空開即可.此狀態顯示儀只參與顯示,并不參與控制.所以不顯示對回路的操作不會產生影響.

控母或合母跳閘的隱患:

a.出現過流或速斷的電流保護時,微機保護拒動作,以至不能從電網中切除該故障變壓器造成越級跳閘,使事故面擴大;電廠發電機并列運行,會造成全廠大面積停電的惡性事故.

b.造成ct二次斷線開路, 電流互感器正常運行中二次側處于短路狀態。若二次側開路將產生以下危害:①感應電勢產生高壓可達幾千伏及以上,危及在二次回路上工作人員的安全損壞二次設備;②由于鐵芯高度磁飽和、發熱可損壞電流互感器二次繞組的絕緣.

c.真空接觸器的故障分斷斷能力只有4ka,可以說基本上沒有分斷能力,我們系統短路電流可達到30ka以上。一旦發生短路,真空接觸器速斷動作如先于高壓熔斷器,就會使真空接觸器炸裂.因此必須使用熔斷器作為電動機的短路保護。所以電動機柜的微機保護不能投速斷.

a.定期做預防性傳動柜體試驗;在正常運行時,加強對各運行變壓器和高壓電機計量和保護電流的檢查,以防止電流回路二次側開路;

b.定期檢修時把所有的二次線端子緊固,尤其是涉及到保護的電流端子,作為技術員應加強對高壓柜的巡檢。

c.非繼電保護人員禁止擅自修改保護定值及保護投退;如必要修改必須經過機臺技術員同意。

(8)pt電壓總開關跳閘引起制漿一段高壓電動機跳閘 pm20.21

november 13, 2008 12:00 p mⅰ段高壓電機m202410一段浮選泵,南京自動化綜合保護裝置的電源模塊板的電壓采集點上的電阻相間短路,導致分段和電壓互感器柜的電壓空氣開關同時動作閘,ⅰ段所有高壓電動機繼電保護低電壓動作跳閘。

1.解決即使分柜電壓開關動作不能越級跳到電壓總開關,更換分柜的電壓空氣開關有4a換為1a;電壓互感器柜的電壓空氣開關有4a換為6a。防止分柜故障殃及其他的.分支柜,提高保護的可靠性及有選擇性。

2.自動化綜合保護裝置的廠家分析出原因,找出了問題的根本所在,線路板焊接粗糙。

當輸入裝置的三個線電壓uab,ubc,uca同時低于低電壓定值70v時,低電壓保護動作,經延時作用于出口,為防止因tv斷線使保護誤動作跳閘,設置有tv斷線閉鎖。當發生tv斷線時裝置將發出告警信號并閉鎖低電壓保護不讓其動作跳閘。

保護投退情況:tv斷線報警投入,低電壓保護跳閘投入;經過試驗后動作可靠。

1.當三個線電壓中最大與最小之差大于30v延時3s發tv斷線信號,.當三個線電壓中最大與最小之差小于30v,且uab大于80v,tv斷線信號返回;

2. 電壓突變的同時運行電流沒有突變,則認為是tv斷線,發出tv斷線報警信號。電壓突變條件:100ms內三個線電壓中的任何一個有90v變為小于60v,即低于低電壓設定值70v,0.5s延時;電流不突變:均大于0.2a且變化小于0.1a;也就是說進線柜有電壓.進線開關在合位且母線電壓低或二次電壓開關誤動作跳閘則認為是tv斷線只發報警信號。

主站蜘蛛池模板: 欧美无遮挡国产欧美另类| 麻豆第一区MV免费观看网站| 欧美亚洲国产激情一区二区 | a级毛片免费全部播放| 粗大的内捧猛烈进出在线视频 | 日本高清va在线播放| 国产一区二区三区在线看| 丝袜乱系列大全目录| 男人j桶进女人p| 精品一区二区三区无码视频| 中国欧美日韩一区二区三区 | 国产av夜夜欢一区二区三区| 极品美女a∨片在线看| 18一20岁一级毛片| 中文字幕乱妇无码AV在线| 国产区精品视频| 日本三级很黄试看120秒| 精品人妻无码区二区三区| 韩国男女无遮挡高清性视频| 日韩精品中文字幕视频一区 | 韩日午夜在线资源一区二区| 成人免费视频软件网站| 亚洲精品视频在线| 日本高清视频色wwwwww色| 无限资源日产好片| 人人爽人人爽人人片av| xxxx黑人da| 成人深夜福利在线播放不卡| 亚洲精品无码久久毛片| 黄色软件下载免费观看| 性一交一乱一伧老太| 亚洲国产综合第一精品小说| 里番库全彩本子彩色h琉璃| 欧美成人国产精品高潮| 国产人妖ts在线观看免费视频| 一级三级黄色片| 欧美xxxx极品| 动漫女同性被吸乳羞羞漫画| 2022国内精品免费福利视频| 日产亚洲一区二区三区| 亚洲欧美日韩精品专区|